49****@qq.com 2012-07-19 09:33:29 | 河南省 安装 | 2299查看 8回答
YJV22-4*35 2SC70FC
YJV22-4*35 2SC70FC中2SC是什么意思?还有设计说明里没有室外配电箱至一层总配电箱的距离,应按多少算?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳YJV22-4*35 2SC70FC中2SC是什么意思? 按两根焊接钢管考虑,应该是预留一根 还有设计说明里没有室外配电箱至一层总配电箱的距离,应按多少算 你可以将编制说明写上计算至室外1.5米
2012-07-19 09:38:40
-
YJV22-4*35 2SC70FC中2SC是交联电缆铠装4芯35平方毫米的;2SC,表示2根钢管;设计说明里没有室外配电箱至一层总配电箱的距离,从平面图上量出来。
2012-07-19 09:46:54
-
YJV22-4*35 2SC70FC中2SC是需要穿2根钢管的意思。
2012-07-19 10:18:40
-
1、YJV22-4*35 2SC70 FC是交联聚乙烯铜芯铠装绝缘电力电缆,规格是4芯35mm2截面的。电缆在DN70的钢管内敷设,2SC70是表示配2根DN70的钢管,但一根电缆只穿一根管,还有一根70钢管是预埋预留的意思。 2、 预埋钢管按照设计图纸到室内标示的位置,室外则是出外墙皮1.5m。如果散水或者踏步台阶超过1.5m及以上时,则是伸出散水或者台阶踏步外边缘100~150mm进行计算。 3、电缆的工程量计算中是不再本体建筑物电气工程中计算的,应该是在供配电所(室)的专业供电设计图纸工程内容中进行计算。
2012-07-19 10:03:05
-
JV22-4*35 2SC70FC中2SC是什二根钢管意思,设计说明里没有室外配电箱至一层总配电箱的距离,查看外网图。
2012-07-19 10:35:02
-
1、YJV22-4*35 2SC70 FC是交联聚乙烯铜芯铠装绝缘电力电缆,规格是4芯35mm2截面的。电缆在DN70的钢管内敷设,2SC70是表示配2根DN70的钢管 2 室外配电箱至一层总配电箱的距离,从平面图上按比例量取按延长米计算.
2012-07-19 16:26:02
-
铠装电缆,穿2根70的焊接钢管
2012-07-19 16:55:29
-
2sc表示2根镀锌70钢管钢管
2022-05-21 21:00:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看