chris 2012-07-21 10:59:01 | 北京市 土建 | 2442查看 5回答
请问梁下部纵筋未伸入支座,如何原位标注?
如题 另有一个问题,一个六跨梁,其中的某一跨(有次梁)下部筋原位标注为次梁左侧标注4根22,右侧标注4根25,。为什么钢筋直径会不一样呢,该如何计算呢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你在原位标注那边 不伸入支座的钢筋 用 括号加负号表示 例如6B25 (-2)/4 就是表示上部钢筋有两根不伸入支座 第二个问题最好是咨询下设计 有可能是图纸出错了
2012-07-21 11:12:57
-
11g101-1p29/87底部钢筋可以不一样,在支座处断开,形成互锚,就是一个净跨加上一个直锚长度就行了。
2012-07-21 11:07:41
-
不伸入支座,前面加个负号就可以。 这种情况,应该是4B22+4B25或4B22/4B25,注意看一下,因为次梁处,主梁筋左右不可能不一样的,只有在支座处才会有这种情况的。
2012-07-21 11:18:55
-
这个可能有问题,应该是写错了,问一下设计院,让他们给个答复
2012-07-21 11:06:46
-
就按图纸标注的进行原位标注就行了,这个可以这么样做的。
2012-07-21 11:16:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看