-
南极冰 2012-07-22 15:18:44 | 广东省 安装 | 7739查看 7回答
弱电配管工程量计算
本人是学土建的。现做一工程要计算弱电管预埋工程量。本人是按弱电平面图,线上标3则按3根线穿同一管,线上标2则按2根线穿同一管计算。但施工单位提出应按系统图,一线一管计算。若按施工单位的方法,那弱电箱不是要引出很多管?合理的计算方法是什么?本人现场欠缺,请各位指教。(现场已完工,看不出布管方法)
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从户内弱电箱(RDX)共配出12根管: 1,左上面是2表示从弱电箱配出2根管,1根到活动室的TO插座,另1根到主卧的TO插座。 2,接着的3表示从弱电箱配出3根管,1根到客厅的TP插座,第2根到活动室的TP插座,第3根到主卧的TP插座。 3,,再下面是2表示从弱电箱配出2根管,1根到次卧的TP插座,另1根到另一个次卧的TP插座。 4,最下面的3表示从弱电箱配出3根管,1根到餐厅的TV插座,第2根到次卧的TV插座,第3根到另一个次卧的TV插座。 5,右上面的2表示从弱电箱配出2根管,1根到客厅的TV插座,第2根到主卧的TV插座。 共计从弱电箱配出12根管,5根TV管(穿电视线)、2根TO管(穿网线)、5根TP管(穿电话线),与系统图完全吻合,你的说法是错的。
2012-07-23 00:08:31
-
布管的多少必须根据系统图上的标识,如果是2(RVS-2*0.5)-SC20就是两根SC20的管,如果前面没有标示数字就是一根管
2012-07-22 15:34:53
-
图上3不是3根线穿同一管,是3跟管子。你肯定要结合系统图去算的
2012-07-22 16:27:37
-
施工单位说的对应按系统图,一线一管计算。
2012-07-22 16:30:34
-
从系统图看,电话TP插座2根线合用一根管,其他单独配管;如果你感觉施工单位没有这么做,你可以和施工单位一体去现场,将预埋的插座盒面板拆除,对照系统图,看接线盒内管的根数,确定敷设管的根数
2012-07-22 19:39:00
-
你的计算方法是对的;看系统图,表示的一根管里面穿2根RVS-2*0.5的线,3根线的也是一根管,就按系统图给结算就行
2012-07-22 20:38:49
-
回复:户内多媒体箱的出线全部是单管的,你的理解有误。
2012-07-23 05:54:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看