子渊 2012-07-22 22:26:13 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 876查看 4回答
钢筋抽样集水坑
集水坑的出边距离不一样,一边为正值,另一边为负值,怎么处理?问题补充:集水坑内壁垂直线一边距筏板斜外底角2100,另一边已超出筏板斜坡底角外300了,钢筋抽样中集水坑出边距离最小为0,不能为-300吧,象这样超出筏板斜坡底角外300,软件是怎么处理呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
集水坑的出边距离目前软件不会调整四个边缘不一样,调整集水坑的出边距离计算四边全部调整
2012-07-23 09:26:36
-
不可能有出边距离是负值的,你要看清楚。 “一边是2100,还有一边集水坑底角,垂直线已超出筏板外300了”有可能是你描述存在问题,给理解你的造成天下一定的难度,到底出边,还是坑底的问题呢。 “筏板内壁垂直线已超出筏板底角外300了,你图中的出边距离最小为0,不能为-300吧”始终是无法理解你所说的问题。
2012-07-22 22:28:43
-
你先把集水坑布置上去 然后在绘图界面 有调整集水坑放坡 用这个功能来调整你每条边的出边距离
2012-07-22 23:24:52
-
将集水坑绘制上去,用调整集水坑放坡的功能修改即可。
2012-07-23 07:19:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看