• 关于集水坑钢筋的问题

    集水坑钢筋属性定义中我已定义了X,Y向的钢筋,可布置在筏板上面时X向的钢筋却没布置上,不知怎么回事,重新画也是这样。

    属性定义

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好:您可以删了重画再汇总看看!

    2012-07-25 10:18:00 

  • 筏板也是要布置它的主筋的。 “筏板的面筋和底筋我都布置了”那三维查看就要在筏板钢筋中点选看了,你这看的是集水坑的钢筋。 “看了,筏板的钢筋到集水坑边缘。您好,我问的是图中集水坑的X向钢筋为什么会没有呢,很多同位置的集水坑都没问题,就这个出问题了,我删了重新布置还是只有Y向的”筏板底部钢筋到边缘是对的,面部钢筋才是弯折。

    筏板

    2012-07-23 10:07:13 

  • 集水坑上部钢筋你没输入进去,在定义集水坑时可以按图纸要求在属性输入钢筋信息,上下部钢筋用分割线分割,例如C14@150/C14@150,这样集水坑上部钢筋才定义上

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2012-07-23 10:27:39 

  • 定义钢筋以后,选择【按XY方向布置】,再点击【双向布置】。

    2012-07-23 10:24:38 

  • 这个位置 你这样输入就相当于没有坑了 没有钢筋很正常 坑底板标高和筏板的顶标高平齐了