jy01219542 2012-07-23 10:01:37 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1471查看 5回答
关于集水坑钢筋的问题
集水坑钢筋属性定义中我已定义了X,Y向的钢筋,可布置在筏板上面时X向的钢筋却没布置上,不知怎么回事,重新画也是这样。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好:您可以删了重画再汇总看看!
2012-07-25 10:18:00
-
筏板也是要布置它的主筋的。 “筏板的面筋和底筋我都布置了”那三维查看就要在筏板钢筋中点选看了,你这看的是集水坑的钢筋。 “看了,筏板的钢筋到集水坑边缘。您好,我问的是图中集水坑的X向钢筋为什么会没有呢,很多同位置的集水坑都没问题,就这个出问题了,我删了重新布置还是只有Y向的”筏板底部钢筋到边缘是对的,面部钢筋才是弯折。
2012-07-23 10:07:13
-
集水坑上部钢筋你没输入进去,在定义集水坑时可以按图纸要求在属性输入钢筋信息,上下部钢筋用分割线分割,例如C14@150/C14@150,这样集水坑上部钢筋才定义上
2012-07-23 10:27:39
-
定义钢筋以后,选择【按XY方向布置】,再点击【双向布置】。
2012-07-23 10:24:38
-
这个位置 你这样输入就相当于没有坑了 没有钢筋很正常 坑底板标高和筏板的顶标高平齐了
2012-07-23 10:25:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看