jiangjingsuo 2012-07-24 09:31:33 | 山东省 土建 | 1578查看 5回答
砼外墙内侧的砼墙垛套什么项
砼外墙内侧和墙连在一起的砼墙垛套什么项?是并在砼外墙内,还是套短肢剪力墙?山东消耗量问题补充:一般框架剪力墙结构中(住宅楼),地下室中外墙内侧一般都有凸出墙面的砼墙垛长短不一(如:300、500、700)像这种垛子套什么项
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳和砼墙体连在一体的砼跺并入所依附的墙体体积计算
2012-07-24 09:52:30
-
墙垛是可以套按柱计算。
2012-07-24 09:33:13
-
一般来说砼外墙内侧凸出墙面的砼墙应该是剪力墙中的暗柱,直接套墙的子目就可以
2012-07-24 09:53:59
-
定额中明确规定现浇砼墙 按图示中心线长度尺寸乘以设计高度及墙体厚度,以立方米计算。扣除门窗洞口及单个面积在0.3m2以上孔洞的体积,墙垛、附墙柱及突出部分并入墙体积内计算。
2012-07-24 09:55:19
-
并入墙体体积计算
2012-07-26 11:17:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看