ll 2012-07-24 10:12:00 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 974查看 2回答
关于钢筋软件中独立基础和柱子标高问题···急
我在钢筋抽样图形绘制的时候,有一些疑惑。我画的工程是厂房,一共只有2层楼,框架结构。基础是独立基础,有地圈梁(地圈梁顶标高-0.45)。按照图纸说明,独立基础底标高应该在-1.4至-2.9之内。我算出来独立基础底标高为-2.2m(不含垫层)。然后我就绘制图形,这就出现了问题。绘制完独立基础和上面的柱子后,基础底标高由于不一样(大概有15-40cm的差距)所以我建立构建的时候都自己设置了【下有图】然后绘制柱子,柱子我手动选择标高手动输入,输入的也就是到基础底标高的数字比如说独立基础-2.2,我柱子就输入的-2.2。但是我用三维图查看,发现柱子和独立基础承台没有连起,差了一截,不知道怎么回事。然后我批量选择柱子,全部标高改为“基础底标高”,它软件显示的是“基础底标高-4.32”。基础底标高和-4.32不是矛盾了么?因为我基础一共才-2.2怎么冒出了-4.32 由于独立基础的高是-1.9至-2.2 所以我基础层设置的层高为2.2
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳huida:可能你将楼层设置设置错了,你再仔细检查一下。
2012-07-24 10:47:17
-
你问题可能出在底标高设置问题上,你这个独立基础底标高是-1.97的话,你应该输入+0.28,我看了下你的基础层底标高是-2.25,所以你要输入+0.28。希望能够帮助你
2012-07-24 10:47:16