若谷 2012-07-25 09:40:55 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3689查看 3回答
圈梁、过梁考虑植筋时增加的搭接软件是否考虑?如何考虑,搭接区箍筋是否加密?
大家好 是这样的 现场构造柱、圈梁和现浇过梁都是采用植筋的 植筋时植入一段钢筋等砌体砌筑到圈梁、过梁高度时,再将过梁圈梁的钢筋与植筋露出钢筋搭接在一起 我想知道,软件是否考虑植筋时需要搭接这方面? 若考虑,软件是怎样考虑的?请出示图 框架梁钢筋的搭接区箍筋是需要加密的,那么在二次结构中,搭接区的箍筋是否也需要加密呢?请告知相关图集 谢谢 这个问题,我想很多人不明确,在千赢官网首页登录入口里也没有搜到相关问题 希望有知道的,分享一下 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于二次结构中构造柱、圈梁和现浇过梁都是采用植筋,可以在软件计算设置中设置采用植筋,软件会按植筋要求计算的,既然按植筋要求考虑,露出钢筋真好是按抗震等级和混凝土标号计算出搭接倍数。 二次结构搭接部分是按非抗震要求处理,箍筋是不需要加密 上面已经说明了,构造柱的搭接、圈梁及过梁的露出长度是按抗震等级和混凝土标号计算长度的。露出长度如果得不到图纸要求,可以在楼层设置下面的搭接倍数修改,或者在汇总计算完毕后再编辑钢筋柆内修改数据锁定构件
2012-07-25 11:30:30
-
软件没有考虑这个问题,个人意见:这项费用应该在植筋费用中考虑。
2012-07-25 09:44:52
-
大家好 是这样的 现场构造柱、圈梁和现浇过梁都是采用植筋的 植筋时植入一段钢筋等砌体砌筑到圈梁、过梁高度时,再将过梁圈梁的钢筋与植筋露出钢筋搭接在一起 我想知道,软件是否考虑植筋时需要搭接这方面?=============软件没有考虑搭接这一块,只是出现了植筋的根数。 若考虑,软件是怎样考虑的?请出示图 框架梁钢筋的搭接区箍筋是需要加密的,那么在二次结构中,搭接区的箍筋是否也需要加密呢?===============不需要加密。搭接区加密只在框架结构采用,圈梁不需要在节点处加密。 是否加密由结构工程师给出,即看设计,设计未注明的不需要加密。
2012-07-25 09:52:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看