如意 2012-07-25 13:05:05 | 河北省 其他专业 | 2215查看 3回答
箍筋计算公式
唐山地区,柱截面500*400,箍筋φ10@200,砼保护层25,135度弯钩,箍筋计算公式=(500-2*25+400-2*25)*2+2*13.25d,对吗?还是==(500-2*25+400-2*25)*2+钩2*11.9d+调整值8d
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户你好!下面的计算是正确的。箍筋的计算公式:(截面宽-2*保护层+截面长-2*保护层)*2+(10d,或者75mm)较大值+1,9d+8d; 公式中10d,或者75mm是设计规定的;1.9d是135度弯折调整长度(在施工规范中规定);其中8d的由来:因为柱、梁的保护层厚度是从主筋外皮到截面外皮的距离,其中包括箍筋的直径。在截面宽长减去保护层后是箍筋内皮了,但预算要计算外皮长度所以内外皮计算差值就是四个角的值4*2d的值了。
2012-07-31 22:17:46
-
下面应该是对的 (500-2*25+400-2*25)*2+钩2*11.9d+调整值8d
2012-07-25 14:18:39
-
应该是(A+B)*2-8*C+11.87*2D A、B为截面尺寸,C为保护层,D为箍筋直径。
2012-07-25 13:36:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看