• 箍筋计算公式

    唐山地区,柱截面500*400,箍筋φ10@200,砼保护层25,135度弯钩,箍筋计算公式=(500-2*25+400-2*25)*2+2*13.25d,对吗?还是==(500-2*25+400-2*25)*2+钩2*11.9d+调整值8d
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用户你好!下面的计算是正确的。箍筋的计算公式:(截面宽-2*保护层+截面长-2*保护层)*2+(10d,或者75mm)较大值+1,9d+8d; 公式中10d,或者75mm是设计规定的;1.9d是135度弯折调整长度(在施工规范中规定);其中8d的由来:因为柱、梁的保护层厚度是从主筋外皮到截面外皮的距离,其中包括箍筋的直径。在截面宽长减去保护层后是箍筋内皮了,但预算要计算外皮长度所以内外皮计算差值就是四个角的值4*2d的值了。

    2012-07-31 22:17:46 

  • 下面应该是对的 (500-2*25+400-2*25)*2+钩2*11.9d+调整值8d

    2012-07-25 14:18:39 

  • 应该是(A+B)*2-8*C+11.87*2D A、B为截面尺寸,C为保护层,D为箍筋直径。

    2012-07-25 13:36:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map