• 电缆走电缆沟

    电缆走电缆沟,电缆沟怎么设置,

    问题补充:我现在是在安装算量里,计算电缆的长度,电缆的敷设方设为走电缆沟。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一根电缆挖土0.45m3/米,然后你自己统计长度,乘积就行了

    2012-07-26 10:14:20 

  • 电缆沟在图形算量2008中设置,计算。

    2012-07-26 10:19:57 

  • 计算电缆的长度,电缆的敷设方式设为走电缆沟。 按电缆沟的长度计算电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,并增加附加长度。 电缆敷设附加长度 序号 项 目 预留长度 (附加) 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 0.5m 规范最小值

    2012-07-26 22:06:02 