ELLEmini 2012-07-26 11:01:16 | 江苏省 安装 | 1863查看 3回答
均压环中的问题
利用圈梁钢筋做均压环2-751,当利用柱子主筋做引下线时,柱子主筋与圈梁钢筋要互相焊接成网的,焊接工程量以焊接点以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋焊接连接考虑,超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按施工图计算。 焊接工程量以焊接点以“10处”为计量单位,算的是焊接点吗那套什么项呢? 连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按施工图计算,这个怎么理解,如何体现
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳利用圈梁钢筋做均压环2-751,当利用柱子主筋做引下线时,柱子主筋与圈梁钢筋要互相焊接成网的,焊接工程量以焊接点以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋焊接连接考虑,超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按施工图计算。 焊接工程量以焊接点以“10处”为计量单位,算的是焊接处 连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按施工图计算,以一个柱子二处计算。
2012-07-26 21:10:34
-
均压环定额是以圈梁内两根主筋通焊作为工作内容的,同样防雷引下线定额也是按柱内两根主筋上下通焊作为防雷引下线的。柱主筋与圈梁通焊定额也是按这样的要求核定的。
2012-07-26 18:13:22
-
引下线和需要做均压环的圈梁交点计算“处”,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋焊接连接考虑,超过两根时,可按比例调整
2012-07-26 20:59:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看