bugudanjimo 2012-07-26 13:50:28 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 825查看 2回答
构造柱的布置
各位老师,我有个问题想咨询下:“结构设计说明中注明填充墙墙长超过5米时,应每隔3~4米及转角,悬墙端部设置一构造柱,截面为墙厚*200。” 我用自动生成构造柱画出来,有些地方的构造柱尺寸就变成了240*240(墙后为240),那这种构造柱是否满足要求呢、是不是错了,还有就是这个结构设计说明中没有写门窗洞口两侧设置构造柱,是否要设置呢? 谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:按说明里的尺寸定义,修改过来240*200。没有写门窗洞口两侧设置构造柱,可以不要设置。 拐角柱属于特殊部位可以不调。按240*240 不勾选
2012-07-26 14:01:04
-
门窗洞口设置构造柱,你要看结构说明所选图集,图集里是有规定的,门窗洞口超过多大才设置构造柱,不是全部都有,另外自动生成构造柱截面面积也要设置才行,你检查你设置的对吗?
2012-07-26 14:01:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看