• 屋面保温层的质量要求和验收

    屋面保温层的质量要求和验收
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    质量要求

    1.保温层的厚度应符合设计要求,厚度偏差不得超过5%,其材料性能应符合标准要求。

    2.保温层表面应平整,需粘贴的板状保温材料粘结要牢固。

    3.保温层的含水率不得超过设计要求。

    4.架空隔热制品应铺平垫稳,架空层中不得堵塞,架空板表面应平整,缝隙用水泥砂浆勾填密实。

     保温层质量检验

    保温层的质量首先是保温材料质量要合格,应符合设计要求,尤其是含水率要符合设计要求,这是根本的,是主控项目,低吸水率的保温材料只要检查原材料是否合格就可以,吸水率高的保温材料,施工后,还应检查完工后防水层的含水率,目前尚无现场直接测量含水率的仪器,所以必须挖取现场施工完成的保温层烘干检测。保温层除此之外,还应检验厚度是否符合设计要求和规范的要求。倒置式屋面采用卵石保护层时还要检验卵石铺摊均匀程度。见表16-85

    保温层质量检验  16-85

    检验项目

    要求

    检验方法

    主控项目

    1.保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率

    必须符合设计要求

    检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告

    2.保温层的含水率

    必须符合设计要求

    检验现场抽样报告

    一般项目

    1.保温层的铺设

    1)松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确

    2)板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确

    3)整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确

    观察检查

    2.保温层厚度的允许偏差

    松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,-5%

    板状保温材料为±5%,且不大于4mm

    用钢针插入和尺量检查

    3.当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时

    卵石应分布均匀,卵石的质(重)量应符合设计要求

    观察检查和按堆积密度计算其质(重)量

     架空隔热屋面质量检验

    由于目前架空板粗制滥造、质量低劣,严重破坏城市景观,故对架空隔热板的质量定为强制性条文(表16-86)。

    架空隔热屋面质量检验项目、要求和检验方法  16-86

    检验项目

    要求

    检验方法

    主控项目

    架空隔热制品的质量

    必须符合设计要求,严禁有断裂和露筋等缺陷

    观察检查和检查构件合格证或试验报告

    一般项目

    架空隔热制品的铺设

    应平整、稳固,缝隙勾填应密实;架空隔热制品距山墙或女儿墙不得少于250mm,架空层中不得堵塞,架空高度及变形缝作法应符合设计要求

    观察和尺量检查

    相邻两块制品的高低差

    不得大于3mm

    用直尺和楔形塞尺检查

    2012-07-28 11:24:31 