• 墙体内若有暗柱,两者竖向纵筋如何布置?

    一般在墙体内出现暗柱时,好像在暗柱截面内只施工柱的竖筋,墙的竖筋则不施工,墙的水平筋贯通,是否正确?一直想找个依据,望指点。 以上是内墙遇暗柱,若挡土墙遇暗柱是否也是同样作法。地下室挡土墙在转角处有转角柱,属于暗柱,那么此处是否需要插挡土墙竖筋?挡土墙外侧纵筋需要锚入笩板内2m,且有附加竖筋,感觉若不施工外墙,这里少了很多钢筋,请高手指点。 (如图)

    外侧纵筋

    柱截面

    问题补充:以上是DTQ大样和墙柱平面布置图,望能留下依据,谢谢。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 支持楼上“月亮”所述。 暗柱本身就是墙体受力构件的一部分,它在墙体内起到约束和端部约束整个墙体抗扭抗剪受力的作用。暗柱的受力状态已经包含了墙体竖向受力钢筋的作用,且大于普通(也就是除去暗柱、边缘端柱)竖向受力钢筋。 水平筋必须贯通暗柱连接整个墙体水平受力钢筋。

    2012-07-28 23:46:49 

  • 你好:1、一般在墙体内出现暗柱时,好像在暗柱截面内只施工柱的竖筋,墙的竖筋则不施工,墙的水平筋贯通,是正确的,依据请看图集截图1;2、若挡土墙遇暗柱也是同样作法。地下室挡土墙在转角处有转角柱,属于暗柱,那么此处是否需要插挡土墙竖筋?不要了。3、挡土墙外侧纵筋需要锚入笩板内2m,且有附加竖筋,感觉这里少了很多钢筋?你想的东西设计人员肯定也会知道,如果暗柱内的主筋规格或者间距与挡土墙内的主筋小(少)时,设计会有这样一条说明,当剪力墙的主筋大于暗柱内的主筋时,暗柱内的主筋同挡土墙内的主筋。 未截全的那本是11G101-1第77页。