wq****@163.com 2012-07-30 09:26:01 | 河北省 其他专业 | 2640查看 8回答
小区红线内的污水管 套什么定额
河北 小区内的室外管道,雨水和污水 管径为DN300……DN500 套什么定额, 管道为埋地聚乙烯双壁波纹管 管承 橡胶密封接口。问题补充:室外管道的定额最大是315的,没有DN500和DN700的管道,怎么办?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那就套室外排水定额中的塑料管安装的定额,没有DN500和700的定额子目,就套最大的定额子目,把定额中管道的材料换成DN500和700的就可以了
2012-07-30 09:40:42
-
区内的室外管道,雨水和污水 管径为DN300……DN500 套市政定额, 管道为埋地聚乙烯双壁波纹管 管承 橡胶密封接口。
2012-08-04 17:17:19
-
按规定应该套取给排水管道安装定额的。
2012-07-30 09:27:57
-
1.借用市政管道工程相应子目。 2.套给排水项目,进行换算也可以,但一定是造价做得合理的。
2012-07-30 10:08:36
-
建议参套近似子目 换算、调价完成即可。
2012-07-30 14:26:47
-
小区红线内的污水管 不属市政范围,套安装工程内的给排水定额。 DN500和DN700的管道 借用市政定额。
2012-07-30 11:23:51
-
建议套用市政定额
2012-07-30 17:13:54
-
建筑物外侧第一个检查井以外的套用市政定额
2012-07-31 14:15:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看