关于总等电位箱和局部电位箱的疑问
1、电位箱的接地线该如何计算,我的理解应该分为两种,一种是电位箱的接地线(总等电位箱是指总电位箱和配电箱的距离,局部电位箱指的是他到底板的距离),另一种是电位箱的联结线,这一部分指的是电位箱到金属管道(强弱电、采暖、给排水等)的距离,我想问下这一块该如何计算? 2、总等电位箱和局部电位箱之间的联结线需要计算么?需要的话该如何计算,一般用什么连接,镀锌扁钢还是?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、电位箱的接地线的计算是由接地母线到位总等电位箱用镀锌扁钢 2、总等电位箱和局部电位箱之间没有直接的联结线。局部电位箱是由镀锌扁钢或钢筋从圈梁的钢筋中引出的
2012-07-30 14:05:24
-
可以看下等电位连接的图集
2012-07-30 11:36:09
-
1.总等电位箱MEB一般在地下室安装距地0.3m,用镀锌扁钢-40*4做为母线与接地体连接(接地体为利用基础圈梁)。局部等电位LEB一般住宅楼卫生间内安装距地0.3m,利用镀锌扁钢-25*4做为连接母线与本层均压环或引下线(利用柱内两根主筋上下连通)连通。 2.总等电位箱在地下室和配电箱、柜的连接线为BV25mm2穿管保护。 3.卫生间局部等电位连接金属管道、卫生洁具一般为BVR4mm2导线穿管保护。 4.以上说的情况是总等电位箱和局部等电位箱不发生直接连接,是通过防雷引下线和基础主筋连通,达成电气通路。