ff0013168 2012-07-31 10:09:22 | 江苏省 土建 | 1885查看 5回答
关于满堂基础脚手架
请问下,一般施工的时候,浇筑满堂基础,都没有脚手架,为什么要套满堂基础脚手架定额呢?如果搭设满堂基础脚手架,应该怎么搭设呢?承台、集水井、基础底板高度都不一致,承台里面的脚手埋到混凝土里?有人说用于支模板,粉刷承台,但是一般2米以内的都不会用吧,如果有较深的部位比如电梯井,也只能算是局部搭设,为什么要套满堂呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的理解有问题。应该是再计算地下室满堂基础的时候,因基础是满堂基础(区别于带型基础或独立基础,后者是需要对地面地耐力处理的),所以脚手架基本层费用乘以50%计取,这个脚手架指的是地下室用的脚手架,不是基础用的。
2012-07-31 11:06:01
-
基础施工可以不用搭设满堂脚手架,也就不用计取。如果定额有规定可以计取,应该按实际情况签证。
2012-07-31 10:19:45
-
计算规则是一样的,满堂脚手架是按投影面积计算,希望能够帮到您。如果您对以上回答有疑问,可与我们客服人员联系,感谢您对千赢官网首页登录入口的支持,祝您工作愉快!
2012-07-31 10:13:42
-
浇筑满堂基础,底面积超过4m2,深度超过1.5m,按水平投影面积计算满堂脚手架。湖北定额规则,供参考。
2012-07-31 10:59:20
-
4.满堂脚手架按搭设的水平投影面积计算,不扣除垛、柱所占的面积。 10.钢筋混凝土满堂基础、条形基础,凡宽度超过3m或底面积超过20m2的设备基础、独立基础,按其基础土方开挖后的上口面积,执行满堂脚手架(基本层)定额乘以系数0.5计算。 以上是山西2011定额中的计算规则。你可以参考一下你们当地的。
2012-07-31 11:06:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看