CRAZY 2012-07-31 14:37:14 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 806查看 7回答
关键钢筋绑扎问题
这个工程是地下人防工程,只有在图纸会审的内容里面写了这么一条 问题:梁、柱接头采用机械连接? 回答:同意 下面这个图是我截的千赢官网首页登录入口软件里面的,请问在钢筋绑扎设置里面我需要改些什么啊?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于是设计同意,所以除了箍筋,主筋应该都要按机械连接做。操作方法:批量选中梁,在属性中找到搭接设置,把主筋全改成套管连接或螺纹连接(选择哪一种看施工组织或者问设计人员),柱也可按上述方法。
2012-07-31 17:06:54
-
规范要求按16或18以上的采用机械连接 你可以根据实际采用的接头种类 填写 用什么接头 都不影响钢筋总量,只是在套用接头价格时 不同的接头价格不一样(人工河其他材料也有区别) 直螺纹、套管 都属于机械连接
2012-07-31 14:43:41
-
如果是办理决算的话,要看你当时被批准的施工组织设计,相关的签证单地、工程联系单、业主通知单等证明文件才行,不然会不好对帐的。
2012-07-31 15:04:41
-
你把梁、柱的搭接方式全部改为机械连接
2012-07-31 14:41:46
-
16以上的柱筋你可改为电渣压力焊,16~22的梁筋改为直螺纹连接。25~50的梁筋改套筒挤压。
2012-07-31 15:05:52
-
将梁、柱 中直径16以上的改为直螺纹连接
2012-07-31 16:24:14
-
采用机械连接梁、非框架梁、柱都改为直纹连接16~22的梁筋改为直螺纹连接。25~50的梁筋改套筒挤压。
2012-07-31 16:25:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看