飞刀 2012-07-31 15:46:10 | 广东省 土建 | 4439查看 4回答
请问钢筋工程中搭接接头部分是否需要计算入工程量?
请问钢筋工程中搭接接头部分是否需要计算入工程量?06定的中有4.3.4 设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗已综合在定额子目中。是否说明接头不应计算工程量?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳搭接接头单独计算工程量,钢筋搭接按规范走,一般图纸都没有说明,这就是要求按规范了
2012-07-31 16:24:12
-
要计算入工程量。设计图纸没有说明就按定额考虑,没8米设置一个搭接。
2012-07-31 15:55:56
-
图纸明确的应该计算,其他不用计算
2012-07-31 16:00:01
-
接头要单独计算 具体设置看结构说明 设定定尺长度 即可
2012-07-31 16:07:31