guolijian584711 2012-08-01 14:08:43 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 4330查看 2回答
计算设置中,剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱边距离2/S,是否需要减去暗柱保护层厚度??
计算设置中,剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱边距离2/S,是否需要减去暗柱保护层厚度??问题补充:2/S指的是剪力墙的第一根竖向钢筋到暗柱第一根主筋距离的2/1,但是计算设置中写的是到暗柱边的距离,所以是否应该减去暗柱保护层??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不用减保护层,就是指从暗柱边开始算起
2012-08-01 14:39:12
-
不需要,这个s/2是考虑暗柱保护层厚度后的规范要求距离。
2012-08-01 14:24:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看