dada 2012-08-01 16:30:14 | 江苏省 安装算量GQI | 1929查看 7回答
桥架内配线
1.回路桥架内配线,如何想查看有无遗漏的回路,未配置到,难道要一个一个的回路查看工程量? 2.桥架内配线成功后,如何能取消某一个回路的桥架配线?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、菜单栏的工具----检查线缆路径,结合动态观察即可。 2、菜单栏的楼层---删除构件----选择相应要删除的构件。 最近安装软件升级了,最好你也更新一下,增了一些新的功能呢!
2012-08-02 09:00:03
-
1.回路桥架内配线,如何想查看有无遗漏的回路,未配置到,难道要一个一个的回路查看工程量?(由于各个回路的线缆敷设路径不同、各个回路的线缆规格型号不同,所以最好一个一个回路的进行桥架内配线的操作,也不会遗漏。要查看,到报表中查看很方便。) 2.桥架内配线成功后,如何能取消某一个回路的桥架配线? (利用《查找图元》功能,选择要删除的回路代码(例如AL1),在显示的该回路的图元中,选择要删除的线缆,逐一将该回路的线缆删除。
2012-08-02 16:41:50
-
用查看回路工程量的功能
2012-08-01 17:53:50
-
1、你可以在使用检查线路这个功能查看桥架内配线的躯体情况, 2、你可以重新布一下管,别让配管连接到桥架上就可以了
2012-08-01 18:42:10
-
还是重新布置一下快一点
2012-08-01 20:08:49
-
建议选择新版本GQI2013安装即可
2012-08-01 21:05:21
-
1.回路桥架内配线,如何想查看有无遗漏的回路,未配置到,难道要一个一个的回路查看工程量? 2.桥架内配线成功后,如何能取消某一个回路的桥架配线? 回复:1、可以选择检查线缆路径,结合动态观察即可。 2、批量选择裸线,删除。
2012-08-01 23:26:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看