• 桥架内配线

    1.回路桥架内配线,如何想查看有无遗漏的回路,未配置到,难道要一个一个的回路查看工程量? 2.桥架内配线成功后,如何能取消某一个回路的桥架配线?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、菜单栏的工具----检查线缆路径,结合动态观察即可。 2、菜单栏的楼层---删除构件----选择相应要删除的构件。 最近安装软件升级了,最好你也更新一下,增了一些新的功能呢!

    2012-08-02 09:00:03 

  • 1.回路桥架内配线,如何想查看有无遗漏的回路,未配置到,难道要一个一个的回路查看工程量?(由于各个回路的线缆敷设路径不同、各个回路的线缆规格型号不同,所以最好一个一个回路的进行桥架内配线的操作,也不会遗漏。要查看,到报表中查看很方便。) 2.桥架内配线成功后,如何能取消某一个回路的桥架配线? (利用《查找图元》功能,选择要删除的回路代码(例如AL1),在显示的该回路的图元中,选择要删除的线缆,逐一将该回路的线缆删除。

    查看工程量

    桥架配线

    答疑解惑

    2012-08-02 16:41:50 

  • 用查看回路工程量的功能

    2012-08-01 17:53:50 

  • 1、你可以在使用检查线路这个功能查看桥架内配线的躯体情况, 2、你可以重新布一下管,别让配管连接到桥架上就可以了

    2012-08-01 18:42:10 

  • 还是重新布置一下快一点

    2012-08-01 20:08:49 

  • 建议选择新版本GQI2013安装即可

    2012-08-01 21:05:21 

  • 1.回路桥架内配线,如何想查看有无遗漏的回路,未配置到,难道要一个一个的回路查看工程量? 2.桥架内配线成功后,如何能取消某一个回路的桥架配线? 回复:1、可以选择检查线缆路径,结合动态观察即可。 2、批量选择裸线,删除。

    2012-08-01 23:26:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map