白色恋人 2012-08-01 17:10:47 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1144查看 4回答
集中标注和原位标注的问题
请教一下: 1、图纸中“下部通长筋2C22+2C20”是在集中标注中的,我在软件中是否也可以在集中标注栏直接输入2C22+2C20?还是必须在原位标注中去标注? 2、图纸中原位标注“左边支座筋4c22/2c20,右支座筋4c22+2c20 4/2”,两者的含义是不是一样的,都是上面4根,下面2根,如果是的话,在软件中进行原位标注时,一般都是用那种标示方法?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳集中标注是指通长筋,有原位标注的均需要在原位上进行标注
2012-08-02 07:39:17
-
下部通长筋2C22+2C20”是在集中标注,可以在梁属性下部通长筋中填写。 原位标注“左边支座筋4c22/2c20,右支座筋4c22+2c20 4/2”,两者的含义是一样的,在原位标注表格中左右支座填写4c22/2c20就行
2012-08-02 08:05:52
-
这要自己总结一下,具体哪种方法方便一点,你所说的两个问题,你要看一下多跨梁中的下部钢筋(上部钢筋)是哪种钢筋的配筋比较多,那就在集中标注中标注
2012-08-01 19:42:02
-
1.就在集中标注上填就行 2.这俩个有点不同 4c22/2c20 都是主筋 4c22+2c20 4/2 是上边4根主筋 下边2根架立筋
2012-08-01 18:12:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看