hm75344783 2012-08-01 20:27:23 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1327查看 5回答
非框架梁以暗柱为支座
请教各位大大一个问题 平行于剪力墙的非框架梁,梁跨两边有暗柱。按照图集,梁的钢筋在剪力墙内直锚就满足了要求。但在软件中随机性的有的直锚,有的弯锚,有的暗柱很长,愣是直接到暗柱头再弯折,明显就是有问题。我的问题如下: 1.梁的支座是暗柱还是墙?图集哪一块有说明! 2.如果把梁的支座手动设定为墙,则都是直锚。 3.对于这种情况该如何处理? 4.我对比了一下,一个直径为22的钢筋弯锚固和直冒相差将近3KG,我不敢想象一栋楼会差多少。 以上问题希望大家能够详细解释
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳平行于剪力墙的非框架梁,梁跨两边有暗柱。按照图集,梁的钢筋在剪力墙内直锚就满足了要求。但在软件中随机性的有的直锚,有的弯锚,有的暗柱很长,愣是直接到暗柱头再弯折,明显就是有问题。我的问题如下: 1.梁的支座是暗柱还是墙?图集哪一块有说明!.梁的支座是墙,满足锚固要求就可以; 2.如果把梁的支座手动设定为墙,则都是直锚。直锚就可以。 3.对于这种情况该如何处理?修改支座为墙。
2012-08-02 06:52:42
-
应该直接设置以墙为支座即可。
2012-08-02 08:31:26
-
你说的不是菲框架梁,应该是框架梁,框架梁两端是暗柱与剪力墙,框架梁应该绘制与剪力墙交接处,软件会默认剪力墙为框架梁支座的。你应当设置剪力墙为框架梁支座,框架梁钢筋直锚在剪力墙就可以
2012-08-02 08:40:11
-
你可以问客服的
2012-08-02 09:20:54
-
建议你问问服务里软件售后服务
2012-08-02 09:19:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看