dongdong221 2012-08-02 16:12:53 | 河北省 土建 | 2234查看 3回答
吉林2002建筑定额中钢结构保护性拆除怎么套?
您好,我现在使用的是《吉林省建筑工程预算定额2002》,钢结构的保护性拆除应该怎么套项?主要构件有钢柱、钢梁、支撑、檩条、彩钢板屋面、彩钢板墙面及屋面岩棉保温层、墙面岩棉保温层。 保护性拆除可以按安装项目人工机械乘0.5考虑吗?安装项目里的材料是应该全部扣除还是按50%考虑? 钢结构拆除的工程量加电焊条的重量吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳冶金定额金属结构一册第九面,十二项:拆除工程中。凡拆除后不再利用的,其费用按安装定额相应子目基价的40%计算,如构件尚需利用按安装定额相应子目额60%计算
2012-08-23 14:24:15
-
xue这个问一直关注中 希望可以有人踊跃回答 支持你以下啊
2012-08-03 08:16:02
-
钢结构的保护性拆除按钢柱、钢梁、支撑、檩条、彩钢板屋面、彩钢板墙面及屋面岩棉保温层、墙面岩棉保温层分别套修缮定额子目。 保护性拆除没有按安装项目人工机械乘0.5考虑的说法。安装项目里的材料是按50%考虑。拆除主材不计。安装,主材全计。 钢结构拆除的工程量计算电焊条的重量。
2012-08-03 17:05:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看