104334885o 2012-08-02 18:11:07 | 江苏省 其他专业 | 5643查看 1回答
人防车库建筑面积计算规则疑问
背景:我单位施工的人防地下室,采用03消耗量定额 问题: 1、人防地下室出口车道为双层车道,在计算建筑面积时,是否可以按双层算?(下面层自笩板开始起坡,净高为0到2.4m的三角形空间;上面层为2.6m高的平行空间) 2、车库挡土墙外侧有个防爆波电缆井,是否计算建筑面积? 3、人防防倒塌楼梯出了车库地面还有两跑,是否计算建筑面积?还有在地下室内的是不是只算一次投影面积? 4、人防风井(如排风井、送风井等)有出车库地面的,是否计算建筑面积? 以上问题在各位解答中如果条件不足的化,请说下,我补充。请说明清楚按1/2还是不算还是算全面积。如有依据那最好啦。谢谢了问题补充:若问题1,下层为1.3或者2.3开始起跑,如何计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.两层都有顶盖,高度超过2.1米以上的按两层计算 2.计算建筑面积 3.计算一层楼梯建筑面积 4.人防风井(如排风井、送风井等)按一层计算即可
2012-08-02 18:26:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看