无为人 2012-08-02 18:34:28 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2410查看 4回答
上柱纵筋直径大于下柱筋
上柱纵筋直径大于下柱筋,下柱筋在本层封顶锚固有弯折,在定义中纵筋加*,下柱伸到梁顶应该有弯折,但是软件中显示无弯折,但是把梁删了,柱在板内锚固向外弯折,再把板删了,则柱封顶有内弯折,请问怎么解决柱纵筋在梁顶无弯折的问题,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算设置中下的节点设置,柱顶节点修改为伸至板顶后弯折
2012-08-03 08:50:21
-
当然不用弯头,上部钢筋伸到下边的柱里搭接的。
2012-08-02 19:15:43
-
这是不需要弯择的,你看一下03G101-1P36的图二就明白了
2012-08-02 21:25:08
-
这种情况 软件会自动将上层钢筋延伸到下层来
2012-08-02 22:57:47
-
柱纵筋在柱顶伸到梁纵筋的外侧还是内侧啊?哪里有规定?梁纵筋伸到柱外侧纵筋内侧可以查到,那柱呢?柱纵筋在柱顶弯折该扣柱保护层还是梁保护层?不说软件说规范规定。
-
柱纵筋在柱顶伸到梁纵筋的外侧还是内侧啊?哪里有规定?梁纵筋伸到柱外侧纵筋内侧可以查到,那柱呢?柱纵筋在柱顶弯折该扣柱保护层还是梁保护层?不说软件说规范规定。
-
上层柱钢筋直径大于下层柱钢筋,下层钢筋在梁处锚固0.5lae锚固加200弯折,上层重新插筋伸入梁内1.5lae的做法,在软件中怎么输入
-
请问:柱纵筋在柱顶弯折是扣梁的保护层还是扣柱的保护层啊?柱外侧纵筋跟内侧纵筋的扣减保护层都一样的吗?柱纵筋伸到梁纵筋的什么位置啊?内侧还是外侧啊?谢谢!图集中没有查到。
-
请问:柱纵筋在柱顶弯折是扣梁的保护层还是扣柱的保护层啊?柱外侧纵筋跟内侧纵筋的扣减保护层都一样的吗?柱纵筋伸到梁纵筋的什么位置啊?内侧还是外侧啊?谢谢!图集中没有查到。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看