realfox@126.com 2012-08-03 16:38:34 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 1165查看 3回答
软件计算防水的一些问题请教
卫生间需做JS聚合物水泥基复合防水涂料,地面上卷300,墙面要做1.8米 问题1:地面满涂,要上卷300,那我在套工程代码的时候应该怎么套?我套了个地面积+地面周长*0.3,可是我想想,如果这么套,那没有墙的部位是不用上卷的,地面周长*0.3是没有墙的部位软件也会算进去,那就算多了,该怎么处理?怎么才可以弄成是地面积+墙长度*0.3?里面没有给我墙长度的代码选项,请教各位高手 问题2:墙面需要做1.8米的防水涂料,如何用软件计算? 求详细步骤操作,跪谢~!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你直接利用防水的代码就可了
2012-08-03 16:45:58
-
软件计算防水的一些问题请教 1、地面防水并上卷300可以利用装饰中的‘楼地面’构件:新建楼地面图元并输入所需的定额子目,选用‘水平防水面积’计算式,在私有属性中是否计算防水勾选是,绘制后用鼠标点选该楼地面称为蓝色,再点击上方‘定义防水立面高度’依据所需点选设置所有边还是设置多边,能后在出现的框内输入300点击确定即可。 2、墙面需要做1.8米的防水涂料可以用装饰中的‘墙裙’构件:新建内墙裙并在定额做法中输入墙面防水定额子目,选用‘墙裙抺灰面积’计算式并在所有属性中高度输入1800,能后点的方式像布置墙面装饰一样绘制就行了。
2012-08-03 17:28:32
-
问题1:地面满涂,要上卷300,那我在套工程代码的时候应该怎么套?我套了个地面积+地面周长*0.3,可是我想想,如果这么套,那没有墙的部位是不用上卷的,地面周长*0.3是没有墙的部位软件也会算进去,那就算多了,该怎么处理?怎么才可以弄成是地面积+墙长度*0.3?里面没有给我墙长度的代码选项,请教各位高手==========在设定地面是否计算防水后,设置防水卷边高度300,自动扣除门洞口,计算结果将里面防水高度低于500(可调整计算规则)合并到水平防水面积中。套取水平防水代码即可 问题2:墙面需要做1.8米的防水涂料,如何用软件计算?可以多边设置防水高度,选中墙,设置卷边高度1800即可。
2012-08-03 17:19:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看