23****@qq.com 2012-08-04 10:52:14 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1423查看 1回答
柱箍筋,柱净高范围与框架梁高范围箍筋不一样,如何设置?
柱表中,柱箍筋: a8@100/200(柱净高范围) c14@100(4)(框架梁高范围) 做图时如何处理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、柱箍筋直接在箍筋信息中输入,柱在框架梁高范围箍筋是柱节点区箍筋,直接在其他属性节点区箍筋输入即可; 2、看11G101-1第9页;