太阳雨 2012-08-06 09:13:58 | 河南省 安装 | 1487查看 4回答
消防管道安装
设计说明消防管道采用钢塑复合管法兰和沟槽连接,但是找不到合适的定额,我这里是湖北03定额,比较了下,比较接近的有:消防管道 钢管(沟槽连接)、消防工程 钢管法兰连接 、室内和室外钢塑复合管螺纹连接、 我想问下 1、消防管道在套子母的时间,是选择给排水册还是消防册的子母? 2、针对这个消防管道,该选择那个? 3、另外,消防管道构件(三通、阀门)等都那些需要计算?是需要套定额还是直接加入主材费用,这个和给排水管道有区别么
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.消防管道设计采用钢塑复合管法兰或沟槽式连接,可以套用消防管道沟槽式管道连接子目,变换主材。 2.沟槽式管道连接定额子目包括管件连接的人工,管件等材料另计费用。 3.阀门、法兰应套用相应定额。
2012-08-06 09:25:57
-
1、消防管道在套子母的时间,是选择消防册的子母. 2、针对这个消防管道,套沟槽 式管道连接 3、消防管道管件(三通、阀门)等都那些需要计算?是需要直接加入主材费用,定额中包括管件。
2012-08-06 17:50:55
-
你说的这种消防管道应该套消防管道水消防相应子目,至于管件等是否需要单独记取安装费,看你所采用定额子目的工作内容项,或定额组成中材料项,很容易就能看出是否已经包含此项工作。如果包含了,当然不需要再做记取。
2012-08-07 15:09:46
-
我这边是河南定额,消火栓系统管道沟槽安装采用消防喷淋管道对应定额子目,螺纹连接采用消火栓管道安装;阀门执行相应阀门定额子目。
2021-11-26 16:35:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看