蔚蓝天空 2012-08-06 11:30:10 | 山东省 土建 | 1096查看 3回答
山东03定额加气砼砌体墙厚怎么换算
山东03定额中加气砼墙厚没有100mm、150mm,实际施工中有100mm、150mm的墙厚怎么换算。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算砌体墙的工程量是按立方米计算的,没有100、150厚的墙定额子目可以套120、180厚的子目,在定额子目下将加气砼的规格直接换算为没有规格型号的加气砼块编号为05033的材料,按100、150墙厚度计算出加气砼块的工程量和砂浆使用量,修改定额含量就行了。 两种墙厚度相差不大,人工含量的差别可以忽略不计。
2012-08-06 11:57:58
-
就选相近的120墙厚和180墙厚, 人工不需要调整的,相差无几
2012-08-06 14:09:18
-
100厚墙就套120厚的 例如120厚砌块定额含量为0.583千块 100厚的为:585*120*240*0.583/(585*100*240)=0.6996,定额含量调整为0.6996即可,其它同样
2012-08-07 16:02:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看