河北08定额中楼板下水平排水管端部的清扫口是否需要单独计算
清扫口和扫除口是否是同一样的东西,如果是一样的,是否分为水平的和垂直的两种,河北08定额中仅列出地面扫除口,楼板下水平排水管端部的清扫口是否需要单独计算,如果需要,套哪项定额,问题补充:有没有书面依据
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、清扫口和扫除口是一样的排水管道的管件,只是叫法不同罢了。 2、扫除口分为排水管道的水平管扫除口和地面扫除口两种。其中排水管道水平管道末端或者有变径变向排水管道时,就会设置水平管末端的承插扫除口;如果是同径管道拐弯变向时,则可采用带扫除口的弯头。对于这部分·扫除口是不能单独另行计算套项的,因为已经包含在相关定额子目的管件含量之中的。 而地面扫除口则是需要单独计算并套项的,并套‘地面扫除口安装’的相对应规格的定额子目。
2012-08-06 16:44:56
-
清扫口和扫除口是一样的,垂直的就是说口朝上的是清扫口或扫除口,水平的一般算检查口吧,
2012-08-06 16:07:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看