yuanpeng2011 2012-08-08 16:17:16 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1293查看 3回答
集中标注上箍筋为2支箍,主次梁相交的加密区上箍筋为4支箍,在原位标注上也不能输入6A8(4)
集中标注上箍筋为2支箍,主次梁相交的加密区上箍筋为4支箍,在原位标注上也不能输入6A8(4),如何解决?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
举个例子,10A10-100(4)/A8-200(2),该输入格式表示:“/”前为加密区箍筋信息,“/”后为非加密区箍筋信息
2012-08-08 20:13:20
-
2肢箍梁面筋就只有两根,是无法布置四肢箍的。至于主次梁相交的加密箍,在工程设置的计算设置里就可以设置。
2012-08-08 20:21:24
-
如图 这是附加钢筋 是另算的 你在前面计算设置里面设置就可以了 6A8 他默认是按主梁钢筋的
2012-08-08 16:25:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看