Ch****@163.com 2012-08-09 23:26:26 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3349查看 3回答
地下室顶面有不同标高
地下室顶面有不同标高-0.05,-0.15时,,怎么办?而且都各为大面积,难道要慢慢改一部分的梁板柱标高?楼层设置时,-1层层高跟首层层高各为多少?(地下室地面标高-5.7,首层地面标高为3.95),求解!感激不尽!!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的3.95应该为首层的楼顶标高,因为你的地下室顶面标高为-0.05与-0.15,所以说你的首层3.95不是地面标高。一般应该是按首层的地面标高计算层高,如果首层的地面标高设为-0.05,那么你的地下室层高应该是5.65,而首层应该为4m.
2012-08-10 07:54:44
-
地下室底标高是-5.7米,顶标高是-0.05米和-0.15米,以其中-0.05~-5.7定义地下室楼层层高为5.65米。首层底标高-0.05,顶标高是3.95米,首层层高为4米。绘图时只修改地下室部分顶板标高为-0.15即可。
2012-08-10 09:09:36
-
顶标高不一样时,在单构件的属性里修改标高就可以。
2012-08-10 11:07:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看