pr****@163.com 2012-08-10 14:48:54 | 北京市 安装 | 780查看 1回答
电缆敷设问题
2001年北京定额中,关于电缆敷设中有一条规则,是电缆敷设定额是按三芯编制的,五芯电缆安装费乘系数1.3,可并没有说四芯电缆怎么处理,请问四芯电缆敷设时定额要不要乘系数1.3?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳四芯电缆套三芯电缆定额。定额章节有说明
2012-08-10 14:56:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看