连梁钢筋问题
当连梁的原位标注中 有左支座 和 右支座标注时。 将梁设在 连梁里 就无法设置 左右支座的钢筋了 。请问 专家 此时 我该 把连梁 设在哪里 ?是 直接设在梁里 还是 设在 门窗洞 连梁里? 设在 梁里 有何影响呢?谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有原位标注的梁不是剪力墙中的连梁而是框架结构中连系梁,定义非框架梁即可进行原位标注。
2012-08-11 09:37:22
-
应该不会有影响,就考虑下连梁和梁的砼强度和保护层厚度就行了。
2012-08-10 15:27:31
-
这个你要用框架梁来定义的,梁的钢筋锚固要按连梁的锚固进行设置
2012-08-10 16:05:16
-
只要不是顶层,连梁使用框架梁进行绘制是没影响的 不过要把框架梁的属性和连梁的属性(混凝土强度、保护层厚度等等)要设置一样
2012-08-10 19:57:38
-
无论你是在左支座还是在右支座标注,钢筋量都是一样的。
2012-08-10 19:19:28