• 连梁钢筋问题

    当连梁的原位标注中 有左支座 和 右支座标注时。 将梁设在 连梁里 就无法设置 左右支座的钢筋了 。请问 专家 此时 我该 把连梁 设在哪里 ?是 直接设在梁里 还是 设在 门窗洞 连梁里? 设在 梁里 有何影响呢?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有原位标注的梁不是剪力墙中的连梁而是框架结构中连系梁,定义非框架梁即可进行原位标注。

    2012-08-11 09:37:22 

  • 应该不会有影响,就考虑下连梁和梁的砼强度和保护层厚度就行了。

    2012-08-10 15:27:31 

  • 这个你要用框架梁来定义的,梁的钢筋锚固要按连梁的锚固进行设置

    2012-08-10 16:05:16 

  • 只要不是顶层,连梁使用框架梁进行绘制是没影响的 不过要把框架梁的属性和连梁的属性(混凝土强度、保护层厚度等等)要设置一样

    2012-08-10 19:57:38 

  • 无论你是在左支座还是在右支座标注,钢筋量都是一样的。

    2012-08-10 19:19:28 