达芬奇 2012-08-10 18:02:43 | 河北省 其他专业 | 4702查看 2回答
框架柱纵筋上、下层的根数、直径变化问题
对于矩形柱,除角筋外的一边钢筋图纸标注第一层柱为2根16的上一层为一根18的,问第一层的柱纵筋需要用18的吗?用几根?在第一层和第二层的框架几点出怎么处理16和18的钢筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:柱子中间一侧的主筋下层是2根,上层是1根,这时由于主筋的位置上下不对齐,所以下层的主筋从梁下向上锚1.2LAE,上层的柱筋向下锚1.2LAE。这样做才是正确的。软件里的计算有问题,它是上层18的到下层梁下去连接了,这样主筋的间距不行的。
2012-08-12 06:00:32
-
对于矩形柱,除角筋外的一边钢筋图纸标注第一层柱为2根16的,上一层为一根18的,第一层的柱纵筋不需要用18的,2根16的在节点区锚固,第二层框架柱18的在节点处设置插筋。
2012-08-11 10:19:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看