882668xiaozhao 2012-08-11 10:12:26 | 河北省 其他专业 | 727查看 4回答
暗柱插筋的问题
请问上一层的暗柱对应的位置比下一层的暗柱钢筋根数要多 需要插筋 插筋的锚固是1.5lae还是1。2lae呢 依据是什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱插筋参见图集11G101-1图集。
2012-08-14 16:24:00
-
1.2lae 如图 详见平法图集11G101-1
2012-08-11 10:15:26
-
你好:你说的插筋长度要按照你的图纸选择的图集做法来确定,03G101-1里是1.5lae;11G101-1里是1.2lae。
2012-08-12 05:50:06
-
03G101-1中为1.5lae,11G101-1中为1.2lae
2012-08-17 23:53:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看