zhangjq888 2012-08-12 10:16:41 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1741查看 6回答
同种构件保护层厚度不同时能在楼层计算设置中统一设置吗?
能在楼层设置中如何统一设置?基础(有垫层)要求下铁保护层厚度为50mm,上铁为20mm,地下室外墙外侧保护层40mm,外墙外侧为20mm,其他墙保护层厚度为15mm,楼板厚大于100mm的保护层厚度取20mm,小于等于100mm的保护层为15mm,梁混凝土强度大于C20的保护层厚度为25mm,小于等于C20保护层取30mm。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好!目前软件还不能实现在楼层设置界面统一设置同种构件保护层厚度不一样的情况,在楼层设置中只能选取居多的设置!然后再绘图输入界面在单独定义同种构件保护层厚度不一样的情况,目前软件是支持筏板和墙保护层厚度不一样的设置中,中间用“/”隔开,至于梁目前还只能输入保护层厚度的平均值!
2012-08-15 10:13:55
-
可以啊,楼层设置信息栏里面有啊
2012-08-12 10:20:32
-
可以按居多的设置,保护层不用扣那么细。
2012-08-12 10:22:50
-
同种构件保护层厚度不同时可以能在楼层计算设置中综合后统一设置。
2012-08-12 11:26:30
-
如果要求严格的话,可以在私有属性中修改。软件现在对于保护层都能实现。
2012-08-12 17:09:23
-
在楼层设置里面可以统一设置
2019-07-12 17:55:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看