wa****@126.com 2012-08-12 20:13:42 | 北京市 土建算量GCL2013 | 760查看 2回答
模板超高费的问题
请问一下子,柱的高度超过3.6m,计算模板超高量,是不是只计算超高3.6m以上的柱模的接触面积?还有为什么用图形算量软件计算时,查看模板超高量时,层高4.5m,梁的模板超高面积为什么与计算的接触面积不一样(因为梁高全都超过3.6m)?还有板的也是这种情况?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱的高度超过3.6m,计算模板超高量,是不是只计算超高3.6m以上的柱模的接触面积.。还有为什么用图形算量软件计算时,查看模板超高量时,层高4.5m,梁的模板超高面积为什么与计算的接触面积不一样(因为梁高全都超过3.6m)?还有板的也是这种情况?---查看一下计算设置。
2012-08-12 20:19:40
-
是只计算超高3.6m以上的柱模的接触面积.看下设置。
2012-08-12 21:12:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看