李勇 2012-08-13 10:02:47 | 河北省 土建 | 1161查看 2回答
顶板一级12的钢筋间距为200 用二级12的钢筋换间距为多少
顶板一级12的钢筋间距为200 用二级12的钢筋换间距为多少
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你是新一级还是老一级呀? 按设计强度等强度代换的话就是: 新一级:200*335/300=223 老一级:200*335/235=285 若要求等面积代换那间距不变的。
2012-08-13 11:39:44
-
这个不是预算员干的事 需要等强替换,需设计出文件才行。
2012-08-13 10:47:45