sxzhf 2012-08-13 11:47:28 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 2596查看 3回答
非框架梁的箍筋加密设置
一框剪工程,设计说明中要求:非框架梁在遇有支座为柱或墙的情况下,该支座处箍筋按框架梁的箍筋加密,支座除柱或墙外的情况按非框架梁施工。(实际图纸有部分非框梁的一个支座是以柱或墙为支座的,其他是以框梁为支座的。非框架梁数量还挺多,一个一个去设置实在麻烦,软件里有没有通过设置来解决这一问题的)?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件默认框架梁和非框架梁的箍筋加密区是一样的
2012-08-17 08:21:48
-
软件默认框架梁和非框架梁的箍筋加密区是一样的 如有特殊需要只能汇总计算后在编辑钢筋里编辑然后锁定
2012-08-17 15:39:00
-
软件默认框架梁和非框架梁的箍筋加密区是一样的
2012-08-13 13:08:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看