cf_000 2012-08-13 21:20:50 | 浙江省 其他专业 | 9863查看 9回答
主次梁相交处钢筋处理
主梁和次梁相交,上排筋都是Φ25的,保护层那个梁的上排筋为主,如果以主梁为主的话,那次梁的保护层厚度不足,要露筋,如果以次梁为主的啊,主梁的保护层太厚,从理论上来说,结构标高都是一样的,那么它们的相交的点主会有重叠,次梁放在主梁全上,次梁的钢筋就会高起。 谁能马上回答处理,我加分,谢谢大家,如果有那本图集有主持说一下是那本图集,在第几页。问题补充:无论怎么做,保护层的厚度都不可能一样,相交处总有高底的
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
主梁和次梁相交,上排筋都是Φ25的,保护层以上排筋为主,即次梁,设计图纸大多都有说明,次梁钢筋是放在主梁上的。
2012-08-14 06:42:43
-
主梁和次梁相交,上排筋都是Φ25的,保护层以哪梁的上排筋为主,按照06G901-1的P2-33的说明,分两种情况,但做法二是要经设计同意,如施工原因先绑扎次梁钢筋等等,比较常见的做法是构造一,此梁钢筋在主梁钢筋上,即次梁保护层厚度不变,而主梁保护层厚度增加了次梁钢筋直径。供参考。
2012-08-14 08:29:29
-
梁和次梁相交,上排筋都是Φ25的,保护层那个梁的上排筋为主,如果以主梁为主的话,那次梁的保护层厚度不足,要露筋,如果以次梁为主的啊,主梁的保护层太厚,从理论上来说,结构标高都是一样的,那么它们的相交的点主会有重叠,次梁放在主梁全上,次梁的钢筋就会高起。 不确定以哪一个为主,以最外边的主筋为主确定保护层的厚度。
2012-08-13 21:28:41
-
不管形式的梁,始终一个原则就是保护层都是从梁的纵向受力筋开始向外侧25~50mm,没可能分主次梁,即使过梁、圈梁也不例外
2012-08-14 13:41:46
-
你好:主次梁相交时,一般要考虑一下梁的总高度,在定义梁的箍筋时要把高度降低一些,这样才不露筋。我一般考虑梁的箍筋缩小20
2012-08-13 21:34:28
-
应以最上层的钢筋为保护层计算基准,主梁的保护层可以厚点,这是设计规范。
2012-08-13 21:35:44
-
次梁的受力筋在上,主梁的受力筋在下。
2012-08-14 09:04:56
-
来学习学习下
2012-08-14 11:27:22
-
一般来说,主次梁相交部位保护层可以厚点,但也得控制到3CM左右,不能太多,要是梁柱部位,可以调柱箍筋的间距,这对结构没什么影响。按结构标高说,主梁部分可以降低点,同时箍筋随主梁可以做的小点,次梁是在主梁上面的,只要保证标高以下保护层够设计要求就可以,这是灵活掌握,你可以参考下
2012-08-15 10:28:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看