• 基础里面的钢筋计算

    基坑的深度不同,柱插筋深度也会不同,箍筋还是三道吗?请问这种怎么正确计算基础里面的钢筋量?把每一个基础的深度修改成实际深度吗?有没有其它方法
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:不要改什么深度,只要你没有输入固定的是几根,软件会自动考虑按规范要求计算的。

    你只要按图纸要求把基础的深度定义好,画到图上,软件就能自动识别柱子下边的基础是多深的,按规范要求500的间距计算外箍筋了。

     

    钢筋计

     

    2014-02-16 14:20:04 

  • 基坑的深度不同,柱插筋深度也会不同,箍筋还是三道吗? 是三道的。 请问这种怎么正确计算基础里面的钢筋量? 基础里的钢筋筋定义时,按图对照软件提供的图样对号入座,就能计算出正确钢筋量。 把每一个基础的深度修改成实际深度吗? 是的,正确输入标高了厚度,软件会自动计算的。 有没有其它方法? 有,可以用单构件输入法。

    2014-02-16 14:52:26 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map