882668xiaozhao 2012-08-14 14:22:31 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1271查看 2回答
暗柱顶层锚固
暗柱在顶层的锚固和框架柱一样吗?为什么千赢官网首页登录入口软件识别暗柱的节点是梁高而不是板厚?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳他俩的锚固不一样,剪力墙的纵筋和暗柱在顶层的锚固是一样的,是从板底位置就算一个锚固长度,而框架柱需要判断端角柱,然后根据钢筋的位置分别计算锚固长度
2012-08-14 14:52:54
-
你说的是柱伸梁吧,从梁底开始深入梁内1.7lae,相邻错开20d。
2012-08-14 14:39:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看