枫荷上 2014-02-14 22:02:50 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 312查看 3回答
还有一个板分布筋的问题请教
楼面板大部分是单层双向板,部分双层双向板,谢谢。 应该在设置里面设置分布筋为a8-200还是a6-200?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在这的分布筋,实际上就是用板受力筋进行定义布置,
“但是分布筋还是得设置啊,”除了负筋的分布筋,板的底部或面部,跨度相对大的就是分布筋,那么这是要用受力筋进行布置的。
“那么负筋的分布筋该怎么设置,比如在计算设置该用哪一个?”负筋的分布筋属性中设置的就是了。
2014-02-14 22:04:18
-
楼面板大部分是单层双向板,部分双层双向板,谢谢。 应该在设置里面设置分布筋为a8-200还是a6-200?
其实细看这句话,说的是底筋用A8-200,负筋的分布筋都是A6-200
2014-02-14 22:43:41
-
这两句话不矛盾,分2种情况:1.平面图中如果有单向板筋(板中只有X向或只有Y向受力筋),则另一方向分布筋为A8@200,如果平面图中是双向板则按平面图中给出信息配筋。2.板的支座负筋的分布筋统一为A6@200。
2014-02-15 11:23:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看