钢筋撑起半边天 2012-08-14 19:28:43 | 江苏省 其他专业 | 1631查看 1回答
预压地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002
预压地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
主控项目:
1、 预压载荷。≤2%。用水准仪检查,符合设计要求。当真空预压时,真空度降低值<2%,与设计值比较。观察检查。堆载预压,必须分级堆载,以确保预压效果并避免坍滑事故,一般每天控制沉降在10-15mm,边桩控制在4-7mm。孔隙水压力增量不超过预压荷载增量60%,以这些来控制堆载速率。用水准仪检查。符合设计要求为合格。
2、 固结度。≤2%(与设计要求比)。按设计要求进行检验。
3、 承载力或其他性能指标。按设计要求或规定方法进行检验。通常施工结束后,做十字板剪切强度或标贯、静力触探;检测地基土强度及其他物理力学技术指标。重要建筑地基做承载力检验。
一般项目:
1、 沉降速率。±10%(与控制值比)。用预压载荷来控制沉降速率。用水准仪检查。
2、 砂井或塑料排水带位置。±100mm。尺量检查。
按设计位置进行检测,符合±100mm要求。
3、 砂井或塑料排水带插入深度±200mm。插入时用水准仪检查,控制在±200mm以内。
4、 插入塑料排水带时的回带长度。≤500mm。尺量检查。符合±≤500mm的要求。
5、 塑料排水带或砂井高出砂垫层距离。≥200mm。插入时用水准仪检查,控制在±200mm以内。
6、 插入塑料排水带的回带根数。<5%。观察检查。
施工前检查施工监测措施、沉降、孔隙水压力原始数据,砂井塑料排水带位置,塑料排水带质量。
施工中检查堆载高度、沉降速率、密封膜密封性、真空表读数。施工结束后检查地基土强度、物理力学指标以及承载力检验。
检查后形成施工记录或检验报告。
检查施工记录和检验报告。
2012-08-14 19:28:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看