钢筋撑起半边天 2012-08-14 19:29:36 | 江苏省 其他专业 | 552查看 1回答
高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录表
高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录表
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
主控项目:
1、 水泥及外掺剂质量。按设计要求选用,并按规定做检测试验,检查合格证及试验报告。
2、 水泥用量。符合设计要求。检查水灰比及查看流量表。
3、 桩体强度或完整性检验。按设计要求进行检验。
4、地基承载力。由设计提出要求,在施工结束后,一定时间后进行灰土地基的承载力检验。其检验方法也因各地设计单位的习惯、经验等不同,选用标贯、静力触探及十字板剪切强度或承载力检验等方法。按设计指定方法检验。其结果必须达到设计要求的标准。
每个单位工程不少于3点,1000m?以上,每100m?抽查1点;3000m?以上,每300m?抽查1点;独立
柱每柱1点,基槽每20延长米1点。
一般项目:
1、 钻孔位置。≤50mm。按设计放线进行检查。尺量检查。
2、 钻孔垂直度。≤1.5%。用经纬仪测钻杆垂直度。
3、 孔深。±200mm,尺量检查。
4、 注浆压力。按设计设定的参数指标,查看压力表。
5、 桩体搭接。>200mm。尺量检查。
6、 桩体直径。≤50mm。尺量检查。
7、 桩身中心允许偏差。≤0.2D。开挖后桩顶下500mm处,用尺量检查桩的直径。
施工前检查水泥、外掺剂的质量、桩位、压力表、流量表的精度、高压喷射设备的性能。施工中检查施工压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度及施工程序等。施工结束后,检验桩体强度、平均直径、桩身中心位置,28天后检验桩体质量及承载力等。
检查后形成施工记录或检验报告。
检查施工记录和检验报告。