钢筋撑起半边天 2012-08-14 19:34:52 | 江苏省 其他专业 | 766查看 1回答
静力压桩工程检验批质量验收记录表
静力压桩工程检验批质量验收记录表
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
静力压桩包括锚杆静压桩及其他各种非冲击沉桩
主控项目:
1、 桩体质量检验。包括完整性、裂缝、断桩等。对设计甲级或地质条件复杂、抽检数量不少于总数的30%,且不少于20根。其他桩底不少于总数20%。且不少于10根。对预制桩及地下水位以上的桩,检查总数的10%,且不少于10根,每个柱子承台下不少于1根。
2、 桩位偏移。项目如下表,尺量检查,根据桩位放线检查。
3、 承载力。设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验,数量不少于总桩数1%,且不少于3根。总桩数少于50根时,为2根。其他桩应用高应变动力检测。对地质条件、桩型,成桩机具和工艺相同、同一单位施工的桩基。检验桩数不少于总桩数的2%,且不少于5根。静载荷试验,高应变动力检测方法。检查检测报告。
一般项目:
1、 成品质量:外观,表面平整、掉角深度<10mm、蜂窝面积0.5%,观察检查。
外形尺寸桩横截面边长±5mm,桩顶对角线差<10mm;桩尖中心线<10mm。桩身弯曲矢高<1/1000L。尺量检查。桩顶平整度<2mm,水平尺检查,强度满足设计要求、混凝土试块28天强度。检查试验报告。
2、 硫磺胶泥质量:符合设计要求。检查产品合格证或抽样检验报告。
3、 接桩,电焊接桩;焊缝质量。按钢桩电焊接桩焊缝检查。焊后停歇时间>1min。
硫磺胶泥接桩,胶泥浇注时间<2min;浇后停歇时间>7 min,秒表检查。
4、 电焊条质量,符合设计要求,检查产品合格证。
5、 压桩压力。±5%与设计要求比,检查压力表读数或施工记录。
6、 接桩上下节平面偏差<10mm。尺量检查。
接桩节点弯曲矢高<1/1000L。拉线和尺量检查。
7、 桩顶标高。±50mm。用水准仪检查。
施工前检查成品桩外观及强度、接桩用焊条或半成品硫磺胶泥、压桩用压力表、锚杆规格及质量。硫磺胶泥半成品应每100kg做一组试件(3件)。 压桩过程中检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查。对承受反力的结构应加强观测。施工结束后检查承载力及桩体质量。
检查后形成施工记录或检验报告。
检查施工记录和检验报告。
2012-08-14 19:34:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看