钢筋撑起半边天 2012-08-14 19:35:59 | 江苏省 其他专业 | 755查看 1回答
预应力管桩工程检验批质量验收记录表
预应力管桩工程检验批质量验收记录表
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
主控项目:
1、 体质量检验。包括完整性、裂缝、断桩等。对设计甲级或地质条件复杂、抽检数量不少于总数的30%,且不少于20根。其他桩底不少于总数20%。且不少于10根。对预制桩及地下水位以上的桩,检查总数的10%,且不少于10根,每个柱子承台下不少于1根。
2、 桩位偏移。项目如下表,尺量检查,根据桩位放线检查。
3、 承载力。设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验,数量不少于总桩数1%,且不少于3根。总桩数少于50根时,为2根。其他桩应用高应变动力检测。对地质条件、桩型,成桩机具和工艺相同、同一单位施工的桩基。检验桩数不少于总桩数的2%,且不少于5根。静载荷试验,高应变动力检测方法。检查检测报告。
一般项目:
1、 成品桩质量。外观:无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀,桩顶处无孔隙。观察检查。
桩径±5mm;管壁厚度±5mm;桩尖中心线<2mm,用尺量检查。
桩顶平面度10mm。用水平尺检查。
桩体弯曲<1/1000L。用拉线及尺量检查。
2、接桩:焊缝质量,按钢桩焊接接桩检查。
电焊后停歇时间>1.0min。用秒表测定。
上下节平面偏差<10mm。用尺量检查。
节点弯曲矢高<1/1000L。拉线和尺量检查。
3、停锤标准。符合设计要求。现场实测或检查沉桩记录。
4、 桩顶标高。±50mm。用水准仪检查。
施工前检查成品桩,接桩用电焊条质量。施工中检查桩的贯入情况、桩顶完整状况、电焊接桩质量、桩体垂直度、电焊后的停歇时间。重要工程应对电焊接头做10%焊缝探伤检查。施工结束后做承载力检验及桩体质量检验。
检查后形成施工记录或检验报告。
检查施工记录和检验报告。
2012-08-14 19:35:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看