钢筋撑起半边天 2012-08-14 19:44:30 | 江苏省 其他专业 | 819查看 1回答
金属板防水层检验批质量验收记录表
金属板防水层检验批质量验收记录表
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按铺设面积每10m2作为一处抽查,且不少于3处;焊缝检验按不同长度的焊缝各抽查5%,但均不得少于一条。长度小于500mm的焊缝,每条检查一处;长度500~2000mm的焊缝,每条检查2处;长度大于2000mm的焊缝,每条检查3处;每处各检查2点。
主控项目:
1金属防水层所采用的金属板材和焊条(剂)必须符合设计要求。
检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
2、焊工必须经考试合格并取得相应的上岗证书。
检查焊工证书和考核日期。
一般项目:
1、金属板表面不得有明显凹面和损伤。
观察检查。
2、焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑、针状气孔等缺陷。
观察检查和无损检验。
3、焊缝的焊波应均匀,焊渣和飞溅物应清除干净;保护涂层不得有漏涂、脱皮和反锈现象。
观察检查。
2012-08-14 19:44:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看